泪 2018-05-31 15:30:26 | 浙江省 土建 | 2160查看 2回答
框架梁的钢筋为抗震,非框架梁为非抗震,但是钢筋算量里面汇总表未区别抗震非抗震钢筋,如何解决?
涉及要求框架梁的钢筋为抗震,非框架梁为非抗震,由于抗震钢筋信息价要在非抗震的基础上加50元/吨,套定额时要分别套取,但是钢筋算量软件报表汇总表中未对抗震非抗震钢筋区分汇总,如何解决?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
钢筋算量软件报表汇总表中未对抗震非抗震钢筋区分汇总,这个需要在框架梁输入时把钢筋输入成抗震钢筋。
2018-05-31 15:33:10
-
1、绘图时相应构件输入“CE”即能体现和划分。
2、按构件区分抗震钢筋,手动汇总。
2018-05-31 15:33:20