安装计量,喷淋系统按喷头数量自动识别喷淋管道,有部分管道无识别,喷头数量不对致管径不对,如何改正管径
安装计量,喷淋系统按喷头数量自动识别喷淋管道,有部分管道无识别,喷头数量不对致管径不对,手动选择识别补充喷淋管道后,如何改正整个回路的喷淋管径
补充问题:则如何自动修改整个回路管径
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
点右键确定需要修改的图元,就会出现需要修改名称,在选项,确定OK
2018-05-31 16:19:38
-
现在有一个标识识别,直接就可以识别所有的管道
2018-05-31 16:35:45
-
出现这种情况,只能通过核对管径单个修改
2018-05-31 17:02:29
-
方法为:1、修改前,记好是哪些没有识别的位置,管径不对的位置,检查时CAD连线不到位,或者是部分没有识别所有影响了后面的管径等,或者图层颜色不同的原因。2、确定后,把所有的识别了的管道构件全部选择删了,哪个分区有问题选中哪个分区;3、把第一步记好的位置处理好后,重新开始识别;4、若还有部分识别有问题的,查出问题,重复1、2、3步骤。
2018-05-31 17:09:12
-
软件按照喷头个数识别是按照规范计算喷头个数对应多大的管径,会出现部分管道和设计不符,这时要根据设计单独修改;如果要自动修改前提是你设置管道对应的喷头个数按照设计给的数字设置才行,或者说你开始计算时就要按照设计给的喷头对应管径设置管道;在具体业务中好多图纸不规范没有标管径,这时你按照软件设置的识别就行,不一致的按照图纸标注的单独修改也不麻烦,没有识别的画上也很快,任何软件都有局限或不太完善的地方,我们要做的是如何利用现在的软件正确快速计算工程量才是目的,