太阳雨 2018-06-01 08:05:34 | 河南省 安装 | 5761查看 2回答
防排烟系统与火灾自动报警系统的联动
第一:风机控制箱的联动,风机控制箱设输入输出模块,模块设在风机控制箱附近,接线用电源线和信号线,(正压送风机和排烟风机都需要设模块么)第二:70度防火阀与报警系统的联动需要设输入模块,接线用信号线,70度防火阀和280度防火阀一样么第三:其他电动阀以及电动风口也需要与火灾报警系统联动么?需要加模块和信号线?第四:其他设备如消声静压箱需要接线么
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
第一:风机控制箱的联动,风机控制箱设输入输出模块,模块设在风机控制箱附近,接线用电源线和信号线,正压送风机和排烟风机也都需要设模块的。
第二:70度防火阀与报警系统的联动需要设输入模块,接线用信号线,70度防火阀和280度防火阀一样需要模块。第三:只要是消防的电动阀以及电动风口也需要与火灾报警系统联动。是需要加模块和信号线。第四:消声静压箱是不需要接线的。主要还是要看设计图纸是怎样设计的。2018-06-01 08:25:40
-
一、防排烟系统由排烟机及所带的风管、防火阀、排烟口组成;正压送风机是将屋顶上的新鲜空气通过风井送人楼内各层尤其是地下室,它的启停与消防没有联动。二、70度防火阀:火灾发生后,温度达到70℃时,排烟机启动,防火阀打开排烟。280度防火阀:火灾发生后,温度达到70℃时,排烟机启动,防火阀打开排烟。当温度达到280℃时,防火阀关闭(防止火灾蔓延到其它楼层)三、就防火阀和排烟口需要与消防联动。其它阀门与风口不需要联动。四、消声静压箱等其他设备(与消防无关的)不需要联动接线。