du7796 2018-06-01 10:31:32 | 河南省 安装 | 5102查看 2回答
河南16定额电缆及电线敷设的超高系数记取与否如何理解
河南电气安装 电缆明确不记取超高:(操作高度增加费:安装高度距离楼面或地面>5m时,超过部分工程量按定额人工费乘以系数1.1计算(已经考虑了超高因素的定额项目除外,如:小区路灯、投光灯、氙气灯、烟囱或水塔指示灯、装饰灯具),电缆敷设工程、电压等级≤10kV架空输电线路工程不执行本条规定);我的理解是电线安装要记取超高,但是GQI2018软件中计算设置是:”线缆是否计算超高“ 就是说把电缆和电线是否计算超高绑定在一块设置了,我晕胡拉,难道是电线也不计算超高?还是GQI208软件这样的设置有欠缺呢?该如何理解呢?另外超过5米的电缆桥架和配管及电线配管要不要计算超高呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.我也看了定额说明,你理解的很对。2.电线需要计取超高。3.GQI2018的设置有欠缺,这个你可以给千赢官网首页登录入口公司建议。千赢官网首页登录入口公司的软件是全国布局的,它适合全国的普遍情况。不过你套定额时,电缆不计超高即可,影响不大。4.操作高度超过5米的电缆桥架和配管及电线配管需要计超高费,这是定额的规定。
2018-06-02 17:41:22
-
谢谢南阳 郭 专家的解疑 软件设置已找到处理办法:具体是软件设置线缆计算超高---是,在电缆构件属性设置中再设置超高---否
2018-06-02 18:54:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看