可可心 2018-06-02 08:26:56 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 3388查看 2回答
砌体墙和框架柱还有剪力墙相交的时候用不用设置构造柱
砌体墙和框架柱还有剪力墙相交的时候用不用设置构造柱
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:砌体墙和框架柱还有剪力墙相交的地方不用设置构造柱。
2018-06-02 08:28:17
-
与混凝土构件相连接就不用设置构造柱了,构造柱设置位置一般在砌体墙长度超过5米中间要设置,砌体墙端头、交接处,图纸会给出说明的。
2018-06-02 08:32:00
-
砌体加筋 构造柱与填充墙之间需要设置吗?、如果图纸说明 说 填充墙与框架柱或剪力墙
砌体加筋 构造柱与填充墙之间需要设置吗?、如果图纸说明 说 填充墙与框架柱或剪力墙连接处设拉结筋 那与构造柱是不是就不用设置了?问题补充:那是不是也是用 砌体加筋定义绘制?
-
暗柱顶层是否分角柱 边柱?(框架柱边柱和角柱分内侧钢筋和外侧钢筋 其锚固长度不一样) 顶层暗柱是怎么处理的?(剪力墙和暗柱一样吗?)
-
是不是不管说明要求不要求砌体墙设不设置通常筋 砌体墙与构造柱 框架柱之间的必须植筋啊??这里的植
是不是不管说明要求不要求砌体墙设不设置通常筋 砌体墙与构造柱 框架柱之间的必须植筋啊??这里的植筋是不是软件中的砌体加筋啊? 现场植筋用砌体加筋定义绘制行吗? 需要注意什么吗??
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看