太阳雨 2018-06-03 09:08:03 | 河南省 安装 | 1545查看 2回答
火灾自动报警系统的疑问
第一:是不是所有吸顶安装位置或走顶板向下翻的位置都要设金属接线盒?第二:非吸顶安装的位置如手报、声光报警器、消火栓起泵按钮、消防广播位置设接线盒?第三:模块位置呢?第四:金属软管配线的问题,弱电系统中,什么时间用金属软管,是不是除了预埋部分都要用金属软管明敷?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、没有吊顶吸顶式安装的报警设备是不需要金属软管的,是直接安装到顶板上的;2、非吸顶安装的位置如手报、声光报警器、消火栓起泵按钮、消防广播位置是设接线盒;顶板吸顶式安装的报警设备也是在报警设备位置安装接线盒;3、模块一般是安装在模块箱、控制箱内;4、金属软管一般是如有吊顶吸顶式报警设备安装需要金属软管,有时候桥架设备箱的连线使用金属软管
2018-06-03 09:30:22
-
1、吸顶的灯具类都需要接线盒,开关接开关盒2、手报、声光报警器、消火栓起泵按钮、消防广播也都需要接线盒3、模块模块并不需要、模块接电是接入配电箱的、如果单独模块也是要4、弱电内金属软管的使用,具体还是按设计说明采用管材,我们是按设计依据来计算
2018-06-06 11:36:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看