太阳雨 2018-06-03 09:56:41 | 河南省 安装 | 9360查看 1回答
防排烟风机控制柜的系统图
系统图如下:第一所有模块包含70度和280度防火阀,应急配电箱从模块出来到设备的接线只有24V电源线还是信号线+电源线?由消防分包施工还是谁施工?第二:防排烟风机控制柜及模块的连接方式:控制柜与模块连接用信号线+电源线走总线制,然后增加了控制柜与端子箱和报警主机的手动控制线,这部分是多线制,这个理解正确么?第三:粉色标注位置两个控制柜为什么要用4个模块?第四:下边端子箱到控制柜的线标注4K,我想问下这个4K是4根RVS信号线么?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.是的。模块及模块的连接线都是消防施工。2.理解正确。3.以设备数量为准,系统图仅供参考。好多系统图都是照搬其他工程的。4.4K应该指的是风机直启线。每台风机都需要一根直启线。一个风机控制箱也可能控制多台风机。
2018-06-04 17:33:04