Vesslan 2018-06-05 09:59:37 | 安徽省 土建 | 4241查看 1回答
绘制现浇板时提示“不能在非封闭区域布置”
绘制现浇板时提示“不能在非封闭区域布置”。而且能绘制上的部分和图片中显示的那样不平齐柱顶。已经检查了板、柱、梁的标高均无误,楼层层高、标高设置的也没有问题。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳绘制现浇板时提示“不能在非封闭区域布置”。——:隐藏柱(英文或者大写状态下,按键Z,就是隐藏或者是显示柱构件),看看是不是梁之间有空缺而且能绘制上的部分和图片中显示的那样不平齐柱顶——:不要调整标高,您设置层顶标高就可以的
2018-06-05 10:00:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看