又是...哎 2018-06-05 12:46:01 | 河北省 土建 | 1002查看 2回答
请教下图纸问题
1.请问图一褥垫层厚度是200还是250呢,我认为应该是250吧,桩头上面有200,桩埋在里面有50;
2,也就是说基槽清槽之后标高应该为(-7.32-0.05=-7.37),并露出桩头5cm是吗?
3,那么看现场图做的就是不对了是吗,它只是把桩周围的土给挖低了一下,基槽表面还是高出来不少
4,但是打桩不是有一个标高允许偏差吗,也就是说像这种情况是经常出现的吗,保证桩周围褥垫层厚度就可以了是吗?因为基槽标高已经挖到位了就不可能在往下动了把
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.请问图一褥垫层厚度是200还是250呢,我认为应该是250吧,桩头上面有200,桩埋在里面有50;【是的。】
2,也就是说基槽清槽之后标高应该为(-7.32-0.05=-7.37),并露出桩头5cm是吗?【是的。】
3,那么看现场图做的就是不对了是吗,它只是把桩周围的土给挖低了一下,基槽表面还是高出来不少【静压桩的桩顶不是很好控制的,打桩时有压载要求的,如果桩顶低了(但又不到接桩的要求,或其它设计要求的补救要求时),可以加大褥层的厚度。】
4,但是打桩不是有一个标高允许偏差吗,也就是说像这种情况是经常出现的吗【是的。】,保证桩周围褥垫层厚度就可以了是吗?【是的。】因为基槽标高已经挖到位了就不可能在往下动了把【当然可以看桩的情况,在桩的周围再向下挖的,保证桩伸入褥层内。】
2018-06-05 13:42:36
-
你好:1.请问图一褥垫层厚度是200还是250呢,我认为应该是250吧,桩头上面有200,桩埋在里面有50;【是250mm,桩头上面有200,桩埋在里面有50】
2,也就是说基槽清槽之后标高应该为(-7.32-0.05=-7.37),并露出桩头5cm是吗?
【理解是正确的】
3,那么看现场图做的就是不对了是吗,它只是把桩周围的土给挖低了一下,基槽表面还是高出来不少
【现场是没有按照图纸要求挖土方】
4,但是打桩不 是有一个标高允许偏差吗,也就是说像这种情况是经常出现的吗,保证桩周围褥垫层厚度就可以了是吗?因为基槽标高已经挖到位了就不可能在往下动了把】不是的这样的,需要按照图纸要求布置褥垫层厚度的,这是施工为了节约没有挖土方到位。2018-06-05 13:11:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看