181****8040 2018-06-06 10:11:49 | 山东省 土建算量GCL2013 | 3497查看 1回答
现浇板面筋的布置问题
1、现浇板的面筋是必须要布置吗?2、有的图纸只注明板底筋的布置方法,未说明面筋如何布置,是否就认为不用布置面筋?3、图1的情况是否是只布置底筋C8@200双向?4、图2的情况是否为面筋、底筋均按C8@200双向?
补充问题:图1的情况是否默认只布置底筋不布置面筋,然后负筋按图纸标注布置?图2的情况是否默认底筋、面筋全部布置,然后负筋按图纸标注布置?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、现浇板的面筋是必须要布置吗?【不一定的,可以不用面筋的】
2、有的图纸只注明板底筋的布置方法,未说明面筋如何布置,是否就认为不用布置面筋?【可以这样理解】3、图1的情况是否是只布置底筋C8@200双向?【不对的,你要注意有说明为双层双向布置的,这样双层双向布置的是有面筋的】4、图2的情况是否为面筋、底筋均按C8@200双向?【图2没有说明面筋的】2018-06-06 10:14:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看