• 电气调试

    北京2012定额中的电气调试怎样计算工程量?例如一个单元楼有三个配电箱也就是三个住户;是计算3个系统调试哪还是计算一个?应使用那个子目?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按你的说法只能套低压配电箱调试(北京12电气定额14-21至14-26子目),三个箱子按回路计算三个调试,不能用系统调试子目,整栋楼才能算一个系统,计算一个系统调试,末端箱按回路计取低压配电箱调试就可以了。

    2018-06-07 08:56:28 

  • 只能算一个系统

    2018-06-06 22:17:58 

  • 答:可以计算一个低压配电系统调试。单位是“系统”,工程量是1,定额子目14-19

    2018-06-06 22:24:55 

  • 这个要看配电箱开关回路有无可调式元器件,有可调式元器件的要计一个回路系统调试,而不是简单的计一个系统调试。

    2018-06-06 22:29:34 

  • 只算一个系统调试

    2018-06-06 22:35:58 