大圣攥着紧箍咒 2018-06-07 15:05:41 | 山东省 土建 | 13151查看 2回答
如图所示,预留的钢筋长度有没有规范要求?
如图所示,红线标注为1的部分为-2层剪力墙钢筋,已经绑扎完毕,上部标注为2的部分钢筋为预留到-1层的钢筋,请问大神,预留到-1层的钢筋(不管是剪力墙还是柱子)在长度或别的施工工艺上有没有规范要求?如有,请大神指示,最好能把规范文件指出来,谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在长度或别的施工工艺上有规范要求,详见下图
2018-06-07 15:16:09
-
答:16G101,绑扎搭接区的设置,确定下层钢筋外露长度,具体要求按设计说明来,如果设计不明确,按16G101的要求。
2018-06-07 15:17:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看