猫 2018-06-07 19:50:44 | 湖南省 土建 | 870查看 3回答
柱钢筋计算问题
:中间层柱子,锚固长度45d,层高3米,绑扎搭接。计算柱纵筋长度。
图中公式为什么减去540,540相当于45d,对于绑扎搭接为什么要减去540
补充问题: 问的是软件中减去540是什么意思不要拿公式敷衍别人
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳减去的540是下层钢筋在本层的露出长度,在下一层已经计算了,故要减去,然后你可以看下下层纵筋的计算式,这个540是在里面的。
2018-06-07 20:05:26
-
中间层纵向钢筋=层高-当前层伸出地面的高度+上一层伸出楼地面的高度。
纵筋的伸出长度包含:非连接区长度、纵筋错开距离。
非连接区长度需要区分:嵌固部分和非嵌固部位,参考软件计算设置20项。
2018-06-07 19:54:05
-
你好:看一下平法的规定。
2018-06-07 19:59:39