Sper 2018-06-07 21:19:38 | 广东省 土建 | 6281查看 1回答
关于海南省定额脚手架问题
1.海南省2011定额关于外墙脚手架“双排外脚手架工程量按外墙外边线的凹凸(包括凸出阳台)总长度乘以设计外地坪(或搭设起点)至外墙檐口的高度(有女儿墙者,高度算至女儿墙顶面;有山墙者,高度算至山尖的二分之一处)以面积计算,不扣除门、窗、空圈洞口等所占面积,套用相应高度双排外脚手架定额。”,关于“单排脚手架适用不在外墙轴线上的独立砌体柱或现浇钢筋混凝土柱,其工程量按图示柱结构外围周长另加3.6m,乘以柱高(至板底)计算,套用相应单排脚手架定额。
1.不在外墙轴线上的现浇钢筋混凝土剪力墙,其工程量按地面或楼面至楼板底之间的高度,乘以墙净长,按垂直投影面积的2倍计算,套用相应单排脚手架定额。
2.凡在外墙轴线上的砌体或钢筋混凝土构件,已包含在外墙外脚手架内,不再重复计算脚手架费用。”那么问题是,阳台处的外墙怎么算脚手架?如下图,箭头位置还需要算里脚手架或单排脚手架吗?
补充问题: “里脚手架按砌体墙实体面积计算,相应的定额子目已综合考虑洞口部分脚手架费用。在外墙轴线上的砌体墙,已包含在外墙外脚手架内,不再重复计算里脚手架费用。
凡自然地坪至围墙顶面的砌筑高度在3.6m以下的围墙,按里脚手架计算;砌筑高度在3.6m以上的,按单排脚手架计算”。本人认为里脚手架或单排脚手架只是计算内墙,只要是在外墙轴线上的墙都不需要再计算脚手架,双排脚手架已包含了外墙费用,但是有同事认为凸出的阳台虽然包含在双排脚手架中,但阳台处的外墙应按内墙理解算里脚手架,请教同行高手答疑解惑。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.不在外墙轴线上的现浇钢筋混凝土剪力墙,其工程量按地面或楼面至楼板底之间的高度,乘以墙净长,按垂直投影面积的2倍计算,套用相应单排脚手架定额。答:砼墙柱的脚手架是浇筑砼用的,不是模板支撑,不用计算双面的(其实目前定额的工艺是落后的,普遍使用的是柱墙板砼整体现浇,不需要使用脚手架)。这个阳台按计算规则可以计算里脚手架即可,只计一面。
2.凡在外墙轴线上的砌体或钢筋混凝土构件,已包含在外墙外脚手架内,不再重复计算脚手架费用。”那么问题是,阳台处的外墙怎么算脚手架?如下图,箭头位置还需要算里脚手架或单排脚手架吗?答:图上阳台外墙是砼的,按你提供的计算规则应该计算一次里脚手架,也就是浇注架,只一面。如果是砌体可计里脚手架。2018-06-07 22:10:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看