• 结施图和建施图的剖面图不一致是按哪一个为准?

    结施图里,梯板是贴到5-C轴的,2300宽。  而在建施图里, 5-C轴是隔了1000宽设置排风井,然后才是2300宽的梯板。这样情况是按哪张图布置。  还是GGJ里的按结施图, GCL里按建施图剖面图不一致答疑解惑
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一般是按建筑图的为准,如有可能也最好是与设计沟通,将其想到间有矛盾的尺寸调整相对应,免得不同的理解造成争议。

    2018-06-10 21:33:28 

  • 答:通常的处理方法是在会审图纸时,向设计员提出,让设计员回复的。如果你急,要布置时,暂时按结构图布置。

    2018-06-10 21:35:08 

  •     一般是按建筑图的为准,最好是与设计沟通一下,将有矛盾的问题作相应的调整,免得不同的理解造成争议。

    2018-06-10 22:06:05 

  • 询问设计和现场施工技术总工解决

    2018-06-10 22:09:43 