萍水相逢 2018-06-14 18:02:27 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 3036查看 2回答
梁集中标注加密和非加密
梁三级抗震,框梁截面是300*700,集中标注箍筋为C8-100/200(2)。紫色部分原位标注了箍筋,绿色部分有一段剪力墙,请问绿色部分箍筋信息是什么?[剪力墙水平分布筋和垂直分布筋均为C10-200(两排),拉筋为A6.5-400*400(梅花型)],绿色部分是1400,按理来梁箍筋加密应该是1.5*梁高=1050,绿色部分非加密区为1400-1050=350,绿色部分是要写成C8-100(2)[1050];C8-200(2)[350]。请问是这样吗?
补充问题:两个柱之间是一跨梁
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
梁三级抗震,框梁截面是300*700,集中标注箍筋为C8-100/200(2)。紫色部分原位标注了箍筋,绿色部分有一段剪力墙,绿色部分箍筋信息是原位标注的加密区,[绿色部分是要写成C8-100(2)[1050];C8-200(2)[350]。
2018-06-14 18:32:34
-
你好:见附图
2018-06-14 20:05:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看