ga****@163.com 2018-06-15 18:42:57 | 山东省 土建 | 764查看 1回答
钢筋施工问题,谢谢!!
图纸要求底层和顶层沿着纵横墙在窗台位置设置通长板带。板带120厚。1:沉降缝位置需要设置吗(没有窗)2:底层窗台大部分为1米高,阳台350高,阳台位置还要设置板带吗?3:底层楼梯间窗户离地高度2300高,(一层层高2.9米),(楼梯间图纸设计窗台压顶了,压顶有出檐,深入墙内120,不通长。)这样的情况下,楼梯间还要设置板带吗?要是设置,压顶怎么处里?4:顶层窗台1米高,而楼梯间窗户的窗台是在顶层的下面一层,窗顶在顶层,这时板带在梯间位置怎么设置?5:阳台窗户离地高度700,顶层阳台图纸设计窗台压顶了,180厚,压顶有出檐,深入墙内150,不通长。)这样的情况下,阳台还要设置板带吗?要是设置,压顶怎么处里?6:圈梁在洞口断开,洞口没有构造柱,圈梁端部锚固怎么算?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1:沉降缝位置需要设置吗(没有窗)【沉降缝两侧的墙也应该设置的】2:底层窗台大部分为1米高,阳台350高,阳台位置还要设置板带吗?【阳台部位不需要设置了】3:底层楼梯间窗户离地高度2300高,(一层层高2.9米),(楼梯间图纸设计窗台压顶了,压顶有出檐,深入墙内120,不通长。)这样的情况下,楼梯间还要设置板带吗?要是设置,压顶怎么处里?【应该是通长板带代替这个压顶的】4:顶层窗台1米高,而楼梯间窗户的窗台是在顶层的下面一层,窗顶在顶层,这时板带在梯间位置怎么设置?【应该是板带从构造柱位置断开】5:阳台窗户离地高度700,顶层阳台图纸设计窗台压顶了,180厚,压顶有出檐,深入墙内150,不通长。)这样的情况下,阳台还要设置板带吗?要是设置,压顶怎么处里?【应该是和压顶断开相交的】6:圈梁在洞口断开,洞口没有构造柱,圈梁端部锚固怎么算?【应该是在洞口相邻的构造柱锚固】
2018-06-15 21:19:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看