又是...哎 2018-06-16 23:27:19 | 河北省 土建 | 1147查看 3回答
请问这两个图是否有矛盾,看不懂..
车库的下柱墩基础图1,从图一平面图来看,钢筋从底面上来拐了两个弯,沿着基槽侧面的钢筋1以及水平向的钢筋2锚进筏板,这么理解对吗?2,但是从剖面图看,钢筋从底板上来,仅有钢筋1直接沿着边坡锚固进筏板,看不出来有水平向的钢筋2,是吗3,而且从剖面图看来,钢筋1斜着的长度过了基槽上口,那么在平面图的话,钢筋1不应该画成“过去上口一定距离吗”4,而且筏板高度才400,按照人防图集锚固要求,钢筋1深入筏板的LAF已经超出了筏板不少,这不是有点问题吗?5,而且图一钢筋2水平段长度也看不出来啊是我理解不对还是这个图画的有问题啊
补充问题:
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1,从图一平面图来看,钢筋从底面上来拐了两个弯,沿着基槽侧面的钢筋1以及水平向的钢筋2锚进筏板,这么理解对吗?【是的。】2,但是从剖面图看,钢筋从底板上来,仅有钢筋1直接沿着边坡锚固进筏板,看不出来有水平向的钢筋2,是吗【图纸钢筋的布置是示意,计算时,只要钢筋伸入到筏板内达到LAF即可。】3,而且从剖面图看来,钢筋1斜着的长度过了基槽上口,那么在平面图的话,钢筋1不应该画成“过去上口一定距离吗”【图纸这种表达主要还是一种示意,如果筏板的厚度达到LAF的要求,就直锚,也就是1#钢筋直着向上如剖面,如果厚度不够,在到达符板面层钢筋下部要水平弯折。】4,而且筏板高度才400,按照人防图集锚固要求,钢筋1深入筏板的LAF已经超出了筏板不少,这不是有点问题吗?【图纸是示意,筏板厚度小于laf时,可以到筏板面筋下部,水平弯折。】5,而且图一钢筋2水平段长度也看不出来啊【水平长度+筏板内斜长=laf】是我理解不对还是这个图画的有问题啊【大样图上画的有点毛病,但知道其表达的主要意思即可。】
2018-06-17 09:24:20
-
没矛盾,照画即可。
2018-06-16 23:33:25
-
你好:见附图
2018-06-17 07:29:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看