fhjkkm 2018-06-18 15:28:26 | 四川省 土建 | 1993查看 1回答
剪力墙和暗柱问题
1、我开始剪力墙时只是连通暗柱,因为暗柱宽度和剪力墙不一样,没有完全覆盖暗柱,然后我后面更改了在暗柱里面的剪力墙厚度,和暗柱完全重合,但是我汇总计算发现这两种画法剪力墙的混凝土量没有变化,请问是什么原因?2、请问剪力墙需要完全重合暗柱,还是连同即可
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这样两种画法砼工程量是一样的,因为软件把暗柱的工程量计算到墙中了,如果是在钢筋中绘制建议是完全覆盖绘制,这样导入图形的时候不用导入暗柱,如果不完全覆盖的要导入暗柱的
2018-06-18 15:35:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看