努力奋斗积极向上 2018-06-19 11:43:09 | 河南省 土建 | 6594查看 9回答
想请教一下柱模板超高套用定额子目问题(河南16定额)
如图,假设,一层柱子均为4.2米,3.6米以下的模板面积为300,超高部分为100,我这样套用子目合适吗?就是说超高部分也需要有基础高的定额子目然后+超高定额子目?
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳构造柱是不另计超高的;按16定额套柱模板子目是5-220,柱高度3.6米以上另套5-226子目,5-226子目的模板面积是与5-220相同的,即柱的全部模板面积。
2018-06-19 15:45:06
-
同问这个问题都不懂套那个超高定额
2018-06-19 11:44:55
-
分开套,先套一个柱模板,再套一个超高的,工程量分开输
2018-06-19 11:53:36
-
不对啊,构造柱不需要套用超高模板的吧即便是套用也只是套用一个5-226就可以的其工程量为100,5-222的模板面积你输入300+100=400
2018-06-19 11:55:16
-
也可以套一个换算后高度为4.2米的,工程量为400
2018-06-19 14:01:34
-
最上面两位老师回答的问题好像有些冲突 我打错了不是构造柱 是柱子模板,柱模板的超高是分开计入还是全部计入啊。。是不是一直有争议啊?
PS:河南地区
2018-06-19 16:17:17
-
4.2-3.6=0.6米。不足一米按一米计算。根据超过3.6米的模板面积套5-226子目。比如你这个。应该套5-220工程量为300,然后套5-226工程量为100。
2018-06-19 18:14:42
-
?
2018-06-19 20:02:47
-
上面“鸿雁”老师说的对的;
有2个方法:
1、5-222+5-226 后面工程量输入400;(用这个简单,你可以直接在“标准换算”里修改柱高度就行了,软件自动计算)
2、5-222 输入400;
5-226 输入400;
我也是刚理解,希望对你有点帮助。
2019-05-10 14:34:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看