lordi 2018-06-19 17:02:47 | 云南省 土建 | 4178查看 2回答
冷门问题,GTJ2018墙柱转换取消后,电梯井位置异形柱替换,混凝土工程量的提取
电梯井位置剪力墙一般由暗柱绘制,新版本取消墙柱转换后,装修做法时,该位置需要用墙体代替,否则空间不封闭,为方便提量,将该位置暗柱删除,用剪力墙绘制后,却因长宽比不大于4,软件默认为异形柱,所以在定义构件界面无法定义为短肢剪力墙或者剪力墙,若套做法清单为剪力墙或者异形柱清单,清单汇总后,计算工程量为零,只能在绘图输入工程量界面中查看体积,才可以提混凝土工程量。该问题是否是软件问题?需要解决吗
补充问题: 而且有个问题,剪力墙顺着墙宽的方向画,长宽比小于4的,软件默认为矩形柱,长宽比大于4的才识别为剪力墙,如果垂直于墙宽方向画的,无论长宽比,都识别为剪力墙如图所示。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
把该部位墙设置为通墙,再设置门窗洞口就简单多了。
2018-06-24 22:51:11
-
我想问一下,用新版的,暗柱用套剪力墙的定额吗?如果套剪力墙怎么区分内外墙呢
2018-07-10 14:41:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看