山子 2018-06-21 10:36:51 | 北京市 安装 | 2898查看 1回答
光缆测试问题?
1.北京12定额双绞线缆测试2-78、2-79、2-80应分别在什么时候套用?2.常见的住宅网络电话系统,比如:总箱至层箱用24芯光缆和HYV-100*2*0.5大对数电缆,层箱至户箱用12芯光缆和RVS-5*0.5信号线,户箱至终端出线口用超五类线和RVS-2*0.5信号线;问:根据以上情况,需要套用什么测试定额,工程量如何确定?多谢!!!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、北京12定额双绞线缆测试2-78、2-79、2-80应分别在什么时候套用?答:7-78适用于网线(4对铜芯双绞线)的试验;7-79适用于网线(25对/50对、100对等大对数铜芯双绞线缆)的试验;7-80适用于组线架与末端信息插座之间敷设的光纤的试验;2、24芯、12芯光缆的试验,100对大对数光缆套7-79;户弱电箱至信息插座的超五类线套7-80;电线不套;7-78的计量单位是“链路”:从户弱电箱-信息插座的一根网线为一个“链路”。7-79的计量单位是“对”;即大对数电缆、光缆的对数。7-80的计量单位是“链路”:从光纤组线箱-用户末端设备的一根光纤为一个“链路”。
2018-06-21 12:46:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看