realfox@126.com 2018-06-21 15:30:14 | 山东省 安装 | 756查看 4回答
穿电缆的PPR管是否应该套给水的PPR管定额?
室外电缆采用YJV-3*95+2*50。通过道路总长30M,采用DN100镀锌钢管保护,长度为30M。其余部位采用DN100PPR管进行保护,长度为290M。麻烦问一下,这里的PPR管应该套什么定额?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
塑料电缆保护管或者电气配管定额,塑料管埋地敷设
2018-06-21 15:36:07
-
套塑料管埋地敷设,换算DN100PPR材料费用。
2018-06-21 16:12:00
-
套用塑料管埋地敷设定额子目即可
2018-06-21 16:27:40
-
这里的PPR管应该套什么定额?答:由于PP-R塑料管是热熔管道,可以借用给排水相应的塑料管热熔子目(因为电管没有热熔子目)。
2018-06-21 21:02:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看