哎呦喂~ 2018-06-21 16:51:57 | 河北省 安装算量GQI | 931查看 5回答
安装上电气配线问题
图一是平时画图按回路识别的,图二是工程实际走线的,可我突然发现两个工程量不一样,这样做出来预算也会不一样,现在很迷糊,有哪位大神能给讲解一下
补充问题:设计图纸是图一那样的
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:按设计图示CAD 线条做,即你说的截图一的方式走。
如果现场真是按截图二的方式走的话,只能说,施工单位的素质太差,现场项目部的管理素质太差;
2018-06-21 21:44:03
-
肯定不一样了。实际也不会按图二施工的。都是按图一方式计量与施工的
2018-06-21 16:55:15
-
图一是平时画图按回路识别的,图二是工程实际走线的,那么设计图 是 怎样的呢?
2018-06-21 16:58:27
-
答:不要郁闷,按设计图示的CAD线条走,即你说的截图一的方式。如果现场是真是按截图二方式走的话,只能说,施工单位素质太差,现场项目部管理素质太差,不是坑爹,是坑老板啊。
2018-06-21 21:37:21
-
答:按设计图示CAD 线条做,即你说的截图一的方式走。如果现场真是按截图二的方式走的话,只能说,施工单位的素质太差,现场项目部的管理素质太差,不是坑爹,是坑老板啊。
2018-06-21 21:42:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看