junne90 2018-06-22 09:34:20 | 河北省 土建 | 4956查看 2回答
窗台压顶长度怎么确定?有什么明文规定和规范依据啥的?
窗台压顶长度怎么确定?有什么明文规定和规范依据啥的?
窗台压顶的长度也就是深入两边墙体的距离,是多少?图纸没有说明,我们一般按照多少计算,又分别依据哪里?麻烦老师详细说明一下。我这里是河北石家庄。谢谢
补充问题: 还有定义这个窗台压顶在钢筋软件中和图形软件中分别用什么构件定义比较方便?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳没有明确规定,但一般都是安装过梁的构造处理的,每边入墙250.
2018-06-22 09:35:42
-
如果图纸未注明一般是同窗户的宽度。图纸有注明,按说明执行。
在软件中用过梁处理是最好的,将位置调整为洞口下方,方便智能布置,名称上和正常的过梁区分开。
2018-06-22 10:01:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看