• 图形算量钢筋

    1、剪力墙外侧下部1100mm范围钢筋为C12/10@75;上部为C12@150如何布置?

    2、筏板基础中布置完下柱墩后,为什么扣减筏板钢筋,如何设置才能不扣减筏板钢筋?

    3、柱箍筋表格中:C8@100/150(C12@100)是什么意思?


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.隔一布一的底部加强筋。2.在柱墩设置钢筋属性内有是否扣减筏板钢筋设置。3.括号内为柱节点核心区箍筋

    2018-06-22 12:20:19 

  • 1,下部1100范围内墙外侧C12@75,内侧为C10@75。上部内侧和外侧钢筋均为C12@150。
    2,设置为上柱墩,不扣筏板钢筋。


    2018-06-22 12:22:46 