130****1086 2018-06-22 16:37:48 | 广东省 安装 | 4592查看 3回答
关于是否预留电缆头
1.潜水泵和液位控制是否需要预留电缆头?2.电缆串联路灯、庭院灯、草坪灯之类的景观灯时,是否预留电缆头;如需要,那中间的灯具预留的是中间电缆头,末端灯具预留的是终端电缆头?3.配电箱、变压器箱等箱体引出的电缆是否都计箱体半周长和预留电缆头?4.电缆需经过手孔井、电缆井等井室时,是否预留长度和电缆头?如需预留电缆头,那是终端电缆头,还是中间电缆头?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.潜水泵和液位控制是否需要预留电缆头?
你好潜水泵和液位控制都是自带的线缆,一般长度都能满足现场施工的,所以不用你考虑电缆的工程量。所以也就不存在预留了
2.电缆串联路灯、庭院灯、草坪灯之类的景观灯时,是否预留电缆头;如需要,那中间的灯具预留的是中间电缆头,末端灯具预留的是终端电缆头?路灯一般采用中间头,与路灯连接的是RVV-3*2.5的护套线,所以也不存在电缆预留长度,只考虑这个回路的起点箱体半周长,与检修长度。末端也不需要预留长度。 可以考虑终端头制作安装
3.配电箱、变压器箱等箱体引出的电缆是否都计箱体半周长和预留电缆头?是的,需要4.电缆需经过手孔井、电缆井等井室时,是否预留长度和电缆头?如需预留电缆头,那是终端电缆头,还是中间电缆头?一般手孔井考虑中间头,电缆井只是起到过路的作用,不考虑预留长度和电缆头2018-06-22 16:47:51
-
1、预留电缆头0.5m/个;(厂家已经安装好的情况下,除外)2、预留电缆头0.5m/个;(T接方式与穿刺夹方式除外)(接线盒与灯具之间是用电线连接,不必考虑电缆头)3、预留半周长及预留电缆头1.5m/个;4、如因电缆长度不够,需要做接头,预留电缆中间头2m+2m/处;其它的只考虑电缆的弛度,即可。
2018-06-22 17:04:48
-
是电缆都是需要留有电缆头的
2018-06-22 17:07:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看