学习中 2018-06-23 18:31:02 | 河南省 安装 | 1167查看 3回答
应急照明平面图根数问题
图一电气设备都自带蓄电池,那在计算工程量的时候不是应该是3根线,不需要备用电源,图三是系统图,想问下图二的应急根数是不是标错了,还有图四的,正确的应该是几根?谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:标4根线的,必须按4根线计算。虽然有蓄电池的灯具只需要接3根线,但应急照明线路里面是4 根线(从截图三中可以看出),如果你只穿3根线,那遇到有需要4根线的没有蓄电池的应急灯怎么办?
2018-06-23 19:54:07
-
你看看配电箱的系统图吧。。图纸没有标错。。。一般设计的都有一根消防电源线共管铺设的。。虽然这样设计,但实际施工时,应急照明等都是自带电源的,还是按三根线施工的。
2018-06-23 21:32:10
-
应急照明线路是4 根线(从截图三中可以看出)。
2018-06-23 23:35:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看