小五哥哥最帅 2018-06-24 07:51:20 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 12420查看 3回答
抗震等级与抗震构造等级有什么区别
抗震构件只有基础、剪力墙、框架柱、框架梁等垂直构件,水平构件不算抗震。。。图中抗震构造等级是指的圈梁构造柱这类构件么?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
结构与构造是两个概念。你对构造的理解是正确的,圈梁、构造柱都是构造设施。
2018-06-24 07:55:49
-
抗震措施与抗震构造措施
1、 定义
抗震措施:除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,包括抗震构造措施。
抗震构造措施:根据抗震概念设计原则,一般不需计算而对结构和非结构各部分必须采取的各种细部要求。
2、 区别与联系
抗震设计=地震作用计算+抗震措施
抗震措施=内力调整+抗震构造措施
抗震构造措施=抗震等级、配筋率、锚固长度、轴压比、梁柱箍筋加密及非结构构件抗震构造措施等等。
(注:内力调整包含内容:强柱弱梁,强剪弱弯,强节点弱构件等)
3、 规范规定与比较
3.1. 抗震措施(规范3.1.3条)
·甲类建筑,抗震措施,当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当为9度时,应符合比9度抗震设防更高的要求。
乙类建筑,抗震措施,一般情况下,当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当为9度时,应符合比9度抗震设防更高的要求。
较小的乙类建筑,当其结构改用抗震性能较好的结构类型时,应允许仍按本地区地震烈度的要求采取抗震措施。
丙类建筑,抗震措施应符合本地区抗震设防烈度的要求。
3.2. 抗震构造措施(规范3.3.2条及3.3.3条)
建筑场地为Ⅰ类时,甲、乙类建筑应允许仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施;丙类建筑应允许按本地区抗震设防烈度降低一度的要求采取抗震构造措施,6度不降低。
建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区,宜分别按抗震设防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)时各类建筑的要求采取抗震构造措施。2018-06-24 08:02:20
-
如上图的解释,结构与构造是两个不同的概念,圈梁、构造柱都是构造设施。
2018-06-24 11:18:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看