菜鸟实习生-小覃 2018-06-24 16:26:45 | 广西壮族自治区 土建 | 1374查看 3回答
柱墙底标高为-2.1米 顶标高为7米应该怎么算量与套定额?
柱墙底标高为-2.1米 顶标高为7米应该怎么算量与套定额? 左边除-0.03有梁无板之外,到顶标高无分隔。右边由-2.1米到2.47有分隔层,2.47至顶标高7为一层,请问大神须要怎么算量与套额?工程量是分开套定额吗? 这个能说详细点吗 ? 我是个小菜鸟 左边按9.1米算 那右边呢 ?是把量都加起来吗 ?那系数是多少呢 ?
补充问题:
补充问题:这是个土建泵房 正负0以下是剪力墙,以上是砖墙 。根据将军峰所说,柱子与砼墙不分,那套柱子定额还是墙定额?正负0以上以柱子是否一起呢?定额怎么套?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:可能是一个泵房。是否应该执行水利定额?如果按建筑定额就要按定额计算规则按超高把工程量分开计量和计价。
2018-06-24 16:34:28
-
柱墙底标高为-2.1米 顶标高为7米,正负零以下墙体 套用 基础砖的 定额子目项,正负零以上套用墙砌体的定额子目项,柱子和混凝土墙 不分 地上和地下的。
2018-06-24 16:36:04
-
和墙体等宽的 柱子套用 混凝土墙的定额子目项,突出墙体的柱子套用 柱子的定额子目项 。
2018-06-25 09:17:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看