凤凤 2018-06-25 23:29:44 | 四川省 市政 | 6772查看 2回答
JKLYJV-10/120是什么意思?计算工程量的时候要乘以3吗?套用定额的时候截面应该套用多大?
JKLYJV-10/120是什么意思?,计算工程量的时候要乘以3吗?套用定额的时候截面应该套用多大的呢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
10kV铝芯交联聚乙烯绝缘自承重成束架空电缆,截面积为120mm2,计算工程量时,无需*3
2018-06-26 08:30:40
-
JKLYJV是铝芯交联聚乙烯绝缘自承重成束架空电缆,10是电压等级10KV,120电缆截面120mm2
是单芯电缆不需要乘3
首次提交 2019-06-03 09:29:52 最近修改2019-06-03 09:30:26 (修改过1次)