满堂脚手架超过3.6米
假设一个房间的净面积是100平米,(1)如果层高4.5,那么在计价软件中是不是套取“满堂脚手架 基本层3.6m”这项定额,工程量就按100平米计算呢? (2)如果层高3.8,不足0.6,是不是就不用计算满堂脚手架? 谢谢!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不足0.6m 是不计算增加层 不是 不计算 满堂脚手架,超过3.6m 就需要计算满堂脚手架的 。假设一个房间的净面积是100平米,(1)如果层高4.5,那么在计价软件中 是套取“满堂脚手架 基本层3.6m”这项定额,工程量就按100平米计算。(2)如果层高3.8,同样 套取“满堂脚手架 基本层3.6m”这项定额,工程量就按100平米计算。
2018-06-28 16:24:45