ga****@163.com 2018-06-29 13:32:44 | 山东省 土建 | 641查看 3回答
套那种形式?
一栋楼13层,在3层位置有露台,7层位置有露台,(从露台位置,外墙往里收)。(1)那计算外墙脚手架时,有露台位置脚手架高度,是否按室外地平到露台女儿墙顶判断?(高度是多少,套多高的脚手架)。(2)从露台位置到屋面位置有多高,套另一个高度的脚手架?还是整体套一个高度,不分开算?为什么?
补充问题:
露台不是挑的,露台底,是下面一层的板顶,然后再板顶位置,外墙往里缩,留出来位置就是露台了。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我这样解释吧,如果您是从露台往里收的,那么您的最外侧的脚手架高度就是到露台女儿墙顶,然后,向上的脚手架是从露台开始搭拆的(3-7)、(7-13),高度重新计算到顶您脚手架的计取是要区分脚手架高度的这个毋庸置疑,您参考出屋面的楼梯间等的脚手架就可以明白了
2018-07-01 20:21:57
-
不计算
2018-06-29 13:35:05
-
算外墙脚手架是外墙长度乘以室外地坪至檐口高度,跟露台没有关系,你只需要算外墙长度的时候把露台的长度加上