• 套那种形式?

    一栋楼13层,在3层位置有露台,7层位置有露台,(从露台位置,外墙往里收)。

    (1)那计算外墙脚手架时,有露台位置脚手架高度,是否按室外地平到露台女儿墙顶判断?(高度是多少,套多高的脚手架)。

    (2)从露台位置到屋面位置有多高,套另一个高度的脚手架?                           
                        还是整体套一个高度,不分开算?为什么?


    补充问题:
    露台不是挑的,露台底,是下面一层的板顶,然后再板顶位置,外墙往里缩,留出来位置就是露台了。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我这样解释吧,如果您是从露台往里收的,那么您的最外侧的脚手架高度就是到露台女儿墙顶,
    然后,向上的脚手架是从露台开始搭拆的(3-7)、(7-13),高度重新计算到顶
    您脚手架的计取是要区分脚手架高度的
    这个毋庸置疑,您参考出屋面的楼梯间等的脚手架就可以明白了

    2018-07-01 20:21:57 

  • 不计算

    2018-06-29 13:35:05 

  • 算外墙脚手架是外墙长度乘以室外地坪至檐口高度,跟露台没有关系,你只需要算外墙长度的时候把露台的长度加上

    2018-06-29 13:38:22 