小小 2018-06-29 16:14:12 | 浙江省 安装 | 5468查看 2回答
管线的超高如何计算
你好。在电气设备安装工程中,计算超高增加费时,层高7米,配电箱安装高度1.5米,吸顶灯,开关安装高度1.3米,其中需要计算超高的工程量只有吸顶灯,那请问,配管和电线的超高工程量是哪一部分呢?是从配电箱引出超过5米至顶板的那部分立管加连接吸顶灯之间的管吗?
补充问题:那从最后一盏吸顶灯引出至开关,其中立管超过5米的那部分也需要列入超高部分工程量?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:如果是暗配管的话不需要考虑线管的超高费的。 明配管的话考虑5米以上部分工程量的超高费。管内穿电线,超过5米的,全部考虑记取。不管明配管,暗配管,全部要记取(超过5米高度的穿线工程量)。
2018-06-29 16:45:56
-
如果是暗配管的话不需要考虑线管的超高费的。 明配管的话考虑5米以上部分工程量的超高费。电线一般不考虑。因为都是穿管的,所以不需要考虑
2018-06-29 16:26:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看