• 钢筋工程量计算

    KL4(3)300*700,计算箍筋根数用不用扣除柱截面尺寸?
    中间支座钢筋1/3计算时。都按6000减去柱截面除以3,还是按6900减去柱截面除以3?
    箍
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是按6900减去柱截面除以3 。

    2018-06-30 17:00:10 

  • KL4(3)300*700,计算箍筋根数要扣除柱截面尺寸,梁箍筋从柱外皮50mm开始布置。

    中间支座钢筋1/3计算时。是按6900减去柱截面除以3计算,规范是按相邻最大跨距尺寸计算的。

    2018-06-30 17:30:18 