专业水电13523587926 2018-07-02 11:18:31 | 河南省 安装 | 648查看 5回答
防雷接地的问题
老师,请问,接地跨接定额中是按处计算的,那么都什么位置需要做接地跨接呢?对这个理解不透,有没有图纸的例子说明一下
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳接地跨接线是指接地母线遇有障碍(如建筑物伸缩缝,沉降缝等)需跨越时相连接的连接线,或利用金属构件,金属管道作为接地线时需要焊接的连接线;常见的接地跨线有伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊车钢轨接地跨接线等,计算工程量按“处”为单位。
说明
1、接地跨接线:防雷接地应该形成一个闭和回路后接地,在断线处应采用接地跨接线,凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方,都应焊接接地跨接线,跨接线一般采用扁钢和圆钢。接地跨接按40*4扁钢考虑,采用开孔连接,管件跨接利用法兰盘连接螺栓,钢轨利用鱼尾板固定螺栓,平行管道采用焊接进行综合考虑。2、构架接地是按户外钢结构或砼结构接地来考虑的,每处接地跨接包括了4米以内的水平接地。3、钢铝窗接地采用8号圆钢一端和窗连接,一端和圈梁主筋连接。2018-07-02 14:47:51
-
伸缩缝、楼屋面楼梯等
2018-07-02 11:21:44
-
进户管道、钢结构框架、设备等
2018-07-02 11:27:30
-
屋面的金属管道、设备、构件
2018-07-02 12:27:26
-
一、进户的金属管道(水电)。二、卫生间、游泳池内的所有金属物。三、所有突出屋面(或建筑物)的金属物。
2018-07-02 13:32:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看