BELIEVER 2018-07-02 13:48:56 | 河北省 安装 | 1507查看 1回答
这个弱电配管的属性该如何设置?
老师您好:光纤配线箱到家居的配管是不是两根RC20的?但是属性里没有RC的管光纤配线箱到家居的是不是需要建立一个组合管?家居配线箱系统图里,两根RC20,但BV-3*4-SC20,为什么又变成了SC的?家居系统图里光纤的那条线对应的是管里有线的,接线盒电源那是连强电的,那预留的那根RC20的管系统图里是不是没给出来?
补充问题:
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1,是两根RC管,属性里没有可以添加的;
2,不是组合管,是各设各的,强电是强电,弱电是弱电的;
3,BV-3*4-SC20是强电的,不是弱电的(下面那根红色的线);上面那根红线表示弱电.
4,预留的那根管在图中与另一根是重叠的看不出来,你要绘画的时画两根就是.
2018-07-03 20:27:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看