    每层消防端子箱在电井内通过弱电桥架连接,广播穿线如下ZN-BV(2X1.5)CT/CC WC SC15,从配电箱出来感觉不需要走桥架,那么在电井内ZN-BV2*1.5是不是应该穿SC15的管,SC15的管在电井内的工程量怎么计算?端子箱据地2m,水平长度不清楚,是否需要预留?
    谢谢


    补充问题: 水平长度配电箱答疑解惑
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    消防广播线是单独穿管的,不能与信号线共同在线槽呢,所以在电井内应该是穿SC15mm的管垂直长度为电井高度,水平长度按图纸量,不需要预留

    2018-07-02 19:35:59 

  • 消防广播是单独穿管的,不能与信号线类共同敷设在线槽里面,所以在电井内应该穿SC15的管,电井内工程量为电井高度,水平按图纸量,不需要预留

    2018-07-02 19:37:11 