la****@163.com 2018-07-03 11:26:45 | 山东省 安装 | 1662查看 2回答
消防弱电电线套项
老师,你好 我想问一下消防弱电中二总线RVS2*1.5、24v线BYJ(F)2*2.5、手报电话广播线RVV2*1.5如何套项 ,望解答
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳套电气工程里面的定额子目要分清楚是线槽配线还是管内穿线,如RVS2*1.5套软导线,2芯,截面为1.5mm2,BYJ(F)2*2.5套铜芯电线截面为2.5mm2、RVV2*1.5套软导线,2芯,截面为1.5mm2
2018-07-03 11:34:16
-
RVS-2*1.5可以套用山东16安装定额5-2-26/27电话线定额。BYJ(F)2*2.5,算量时按2根BYJ(F)2.5计算,套用4-13-5/127定额。RVV-2*1.5套用4-13-40/137定额。
2018-07-03 14:03:22