• 附加2c12不可以在侧面构造筋里输吗?为什么要在其他钢筋里面输呢?

    附加2c12不可以在侧面构造筋里输吗?为什么要在其他钢筋里面输呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:不能在侧面钢筋中输入,只能在其它箍筋在输入。【因为在连梁输入2c12,软件就只是按照输入的2c12计算,剪力墙的水平分布钢筋贯通布置就没有计算的,软件默认不输入侧面钢筋时候,过滤器水平分布钢筋贯通连梁布置】

    2018-07-04 18:07:13 

  • 可以在侧面构造钢筋输

    2018-07-04 18:04:31 

  • 你说的是连梁的侧面附加钢筋?
    首先要弄清楚图纸是怎样标注的,如果图纸在连梁表的侧面筋位置标注的就是2C12,这样就可以直接在侧面筋位置输入,取代墙的水平筋通过。
    如果标注的是附加2C12,那就不能再在侧面筋位置输入了,要保证墙水平筋通过后再附加折根钢筋的,在其他钢筋中输入是正确的处理方法。

    2018-07-04 18:16:36 