13373309735 2018-07-04 18:03:28 | 河北省 土建计量GTJ | 685查看 3回答
附加2c12不可以在侧面构造筋里输吗?为什么要在其他钢筋里面输呢?
附加2c12不可以在侧面构造筋里输吗?为什么要在其他钢筋里面输呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:不能在侧面钢筋中输入,只能在其它箍筋在输入。【因为在连梁输入2c12,软件就只是按照输入的2c12计算,剪力墙的水平分布钢筋贯通布置就没有计算的,软件默认不输入侧面钢筋时候,过滤器水平分布钢筋贯通连梁布置】
2018-07-04 18:07:13
-
可以在侧面构造钢筋输
2018-07-04 18:04:31
-
你说的是连梁的侧面附加钢筋?首先要弄清楚图纸是怎样标注的,如果图纸在连梁表的侧面筋位置标注的就是2C12,这样就可以直接在侧面筋位置输入,取代墙的水平筋通过。如果标注的是附加2C12,那就不能再在侧面筋位置输入了,要保证墙水平筋通过后再附加折根钢筋的,在其他钢筋中输入是正确的处理方法。
2018-07-04 18:16:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看