关于脚手架的问题
框架结构,计算了双排外脚手架和满堂脚手架。砌筑和抹灰是否还需要计算各里双排脚手架。03定额解释中:按规定计算满堂脚手架后,室内墙面装饰工程不再计算脚手架。是否理解为砌筑给里脚手架,抹灰就没有了。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是的,理解正确。不再计算抹灰脚手架了。
2018-07-05 11:13:22
-
给了满堂脚手架,砌筑里脚手架仍然要给,只是抹灰不给了。是这样的意思
2018-07-05 11:16:10
-
是的,满堂脚手架是装饰用的,包含了
2018-07-05 11:39:38
-
一个两层的框架结构,与地下室,脚手架套:外墙外脚手架,内墙里脚手架,然后再有个抹灰的装饰脚手架,是不是就够了?柱梁脚手架会不会和外墙脚手架、内墙脚手架重复?不是很理解脚手架的问题
-
山东地区计算了主体脚手架,内墙砌筑脚手架和混凝土墙脚手架是否计算外墙内脚手架,装饰脚手架的计算公式是否为(外墙内脚手架+内墙脚手架*2)*0.3?
-
一个两层的框架结构,与地下室,脚手架套:外墙外脚手架,内墙里脚手架,然后再有个抹灰的装饰脚手架,是不是就够了2020-10-10 15:33:32 补充还有柱梁脚手架,都要套上吗?会不会重复
-
各位老师,1.像高层住宅这样外围有悬挑脚手架,还用计算剪力墙外墙脚手架吗? 2.剪力墙结构中梁的脚手架套什么定额?谢谢,我是山东的