苯苯 2018-07-05 11:53:33 | 广西壮族自治区 安装 | 862查看 1回答
消防自动报警系统大神进来帮帮小女子
如下系统图报警及联动总线NX1和NX2连线,NX1是一条线从消防控制室出来然后到1-5层的每一层的时候分一条相同线出来,一到五层是串联的?NX1和NX2是并联的?消防广播线B和消防电话总线F在整栋楼市串联的从消防控制室出来的只是一条消防广播线B和一条消防电话总线F?大神我的理解正确吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如下系统图报警及联动总线NX1和NX2连线,NX1是一条线从消防控制室出来然后到1-5层的每一层的时候分一条相同线出来,一到五层是串联的? 是的。串联。 NX1和NX2是并联的? 是的。。在消防接线端子箱内整合。 消防广播线B和消防电话总线F在整栋楼市串联的从消防控制室出来的只是一条消防广播线B和一条消防电话总线F? 不一定。。这得根据产品的配置。一条总线所带设备数量是有限的。。如信号线,海湾的产品,一般一根总线不超过242个点。 大神我的理解正确吗? 部分正确
2018-07-05 13:39:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看