156****4487 2018-07-05 16:12:37 | 广东省 土建 | 2021查看 5回答
板负筋遇转角,转角处未标注的地方也布负筋吗
如图,板负筋只标注了未转角的那一段,转角后那一段是否也需要布置负筋。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳同样是需要有,只是这设计没有标注就是了,也不知道设计的长度是需要多少,通常是板块相对短跨的1/4。
2018-07-05 16:15:00
-
不用布置负筋了,有纵向的面筋了
2018-07-05 16:14:16
-
图一 转角的负筋不用再布置了 因为板面筋已经布置过去了图二 道理是一样的
2018-07-05 16:14:47
-
按道理应该也要布置的
2018-07-05 16:15:32
-
看图只布置那一段,你再仔细看看其他段已经不知其他负筋了,再布置就重复了
2018-07-05 16:18:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看