• 电缆保护管问题。。。

    定额计算规则上写:电缆保护管横穿道路,按路基宽度两端各增加1m;垂直敷设时管口距地面增加2m,穿越建筑物外墙时,按基础外缘以外增加1m,穿越排水沟时,按沟壁外缘增加1m。
    我现在算到一户外电缆,YJV-3*4穿PC25,设计说明写:过马路穿SC100保护。
    图附在下面:黑色画着的是 SC100,红色是电缆YJV-3*4,保护管为PC25。
    马路宽3m,电缆需要穿过马路,按照定额计算规则SC100需要在路基两端各加1m,是图中画的这样子吗?穿过马路后,保护管PC25从哪里开始连,是图中①处,还是②处?

    敷设
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:不要纠结。一般情况下,PC25就是电缆保护管,全程计算(总长多少米,就计算多少米);
    如果设计另外再要求(过马路时)采用SC100的钢管做电缆保护管的话,SC100钢管的工程量为5米。
    注:电缆穿管敷设,一般不会再要求做电缆保护管。设计说明要看清楚了,不要重复计算。


    2018-07-05 20:32:55 

点我,有新答案通知你哦