小猪闹闹 2018-07-06 14:01:32 | 广西壮族自治区 安装 | 9811查看 4回答
老师,教我看下面的空调冷凝水立管图啊
老师,教我看下面的空调冷凝水立管图啊
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
问题一:空调冷凝水管敷设至卫生间地漏上面300mm出为止,流出的冷凝水排(滴)入地漏,管并不与地漏连接,冷凝水管也不与空调的供回水管(或紫铜管)连接,不存在你说的问题。见截图示意。
问题二:你说的很对,有(蓝色)那一段立管,冷凝水也排不到地漏里面去,有的画蛇添足的意思,(即:不用这段立管了,直接拍到5层的卫生间地漏就可以了。问一下设计吧)
2018-07-06 15:47:38
-
下面的空调冷凝水立管 没有问题,实际也都是这样做的 。
2018-07-06 14:41:13
-
问题一:空调冷凝水管敷设至卫生间地漏上面300mm出为止,流出的冷凝水排(滴)入地漏,不与地漏连接,不存在你说的问题。见截图示意。问题二:你说的很对,有(蓝色)那一段立管,冷凝水也排不到地漏里面去,有的画蛇添足的意思,(即:不用这段立管了,直接拍到5层的卫生间地漏就可以了。问一下设计吧)
2018-07-06 15:45:08
-
问题一:空调冷凝水管敷设至卫生间地漏上面300mm出为止,流出的冷凝水排(滴)入地漏,不与地漏连接,不存在你说的问题。见截图示意。问题二:你说的很对,有(蓝色)那一段立管,冷凝水也排不到地漏里面去,有的画蛇添足的意思,(即:不用这段立管了,直接拍到5层的卫生间地漏就可以了。问一下设计吧)
2018-07-06 15:45:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看