GRO001 2018-07-06 14:58:58 | 江苏省 土建 | 663查看 4回答
钢筋集中标注的问题
左侧第一跨里的梁的集中标注是否和右侧KL7一样,我的理解是不需要集中标注,只要在其他楼层输入原位标注,这样对吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳KL7(5)是集中标注,其他的都是原位标注,需要标注。记得画图的时候转换下钢筋符号。如果我的回复对你有帮助,麻烦采纳下我的回答,谢谢。
2018-07-06 15:03:20
-
是在原位标注输入
2018-07-06 15:03:52
-
不是的啊您这个是支座钢筋的集中标注是所有的梁跨都是这样原位标注是这一跨的特殊要求
2018-07-06 15:07:31
-
不是的啊,您这个是支座钢筋的集中标注是所有的梁跨都是这样,原位标注是这一跨的特殊要求标注。必须每跨标注。
2018-07-06 15:16:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看