沉浮 2018-07-08 08:00:58 | 浙江省 土建 | 1593查看 2回答
钢筋接头
计算设置梁钢筋直径22mm以上的采用锥螺纹连接,并且绘图输入中有22mm的钢筋,但是报表中钢筋接头没有梁构件的钢筋接头
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
原因一:设置报表范围中直筋没有勾选。
原因二:设置报表范围中绘图输入只勾选了基础层,其它层都没有勾选。
原因三:工程只绘制了一层,并且这层线性图元的钢筋长度没有超过其余钢筋定尺,所以也不会计算搭接接头。
2018-07-08 08:04:00
-
你好:这是梁纵筋的长度小于钢筋设置的定尺长度。
2018-07-08 08:07:44