土建计量GTJ中,部分地区墙体的脚手架里面不扣除柱,但是附墙柱的脚手架也计算了一遍,那就重复计算了,
土建计量GTJ中,部分地区墙体的脚手架里面不扣除柱,但是附墙柱的脚手架也计算了一遍,那就重复计算了,如何只让独立柱计算脚手架?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
墙必须通画到柱子里面,在【工程设置】中修改---计算设置,把柱脚手架计算条件改成独立柱计算,这样附墙柱就不会计算脚手架。
2018-07-09 11:29:41
-
可以在计算设置内修改设置的步骤如下:修改工程设置---计算设置,把柱脚手架计算条件改成独立柱计算,这样附墙柱就不会计算脚手架。前提条件是您的墙体必须通画到柱子里面(必须覆盖贯穿绘制柱),这样量才不会少(也可以保证墙面的布置计算准确)
2018-07-09 11:30:43
-
方法如下:修改工程设置---在计算设置,把柱脚手架计算条件改成独立柱计算,附墙柱就不会计算脚手架。
注意:!!!前提条件是墙必须通画到柱子里面,这样量才不会少。2018-07-09 13:54:05
-
修改工程设置---计算设置,把柱脚手架计算条件改成独立柱计算,这样附墙柱就不会计算脚手架,另外可以灵活运用软件提供的代码组合计算,例如墙体净长*高度等
2018-07-09 14:26:13
-
将墙通画到柱子里,然后修改工程设置里的计算设置,把柱脚手架计算条件修改为以独立柱计算即可。
2018-07-09 17:55:14
-
将墙通长画到柱子里,再修改计算设置,把柱脚手架计算条件修改为以独立柱计算即可
2018-07-10 15:13:36
-
先把剪力墙绘制到柱里,再进行修改“土建设置”(在工程设置下),把“柱与砌体柱”的“柱脚手架面积计算条件”,改为“1独立柱计算”。如下图。
2018-07-10 17:48:28