Eomt_ 2018-07-09 15:33:59 | 重庆市 安装 | 1215查看 1回答
电气回路解释
上下级配电箱均未说明进出线位置。如例回路:WDZN-YJ(F)E-5x10-CT(SC40-FC,WC),,,我理解的是水平桥架--出桥架 向上至顶板,再延墙至下级配电箱上口就行了。但是看系统回路方式的话是 (延墙和地敷设) 水平桥架--出桥架钢管至顶板,再延墙到地面再向上至配电箱下口么??不知道我理解的对不。1、不对的话,麻烦具体说一下 水平竖直以及材质具体走向?
补充问题:再问一个。2、配电箱处的 立管和配线 要不要减去 配电箱自身的尺寸高度? 不是距地的那个
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、如果说上下级在同一楼层的话,你说的是对的,如果不在同一楼层的话,总配电箱在下层,分配电箱在上层,就是按图纸的敷设方式的2、配电箱处的 立管和配线 要减去 配电箱自身的尺寸高度的,但管里的线缆要计算配电箱处的附加长度的
2018-07-09 16:33:04