• 暗配配电箱木套箱

    定额中:木套箱制作、安装子目,只适用于暗装配电箱预留洞。电箱预留洞在那个部分会有预留洞,请问暗配配电箱什么时候套木套箱定额?现场人员说不需要木套箱。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,一般暗装配电箱都需要考虑木套箱的,实际的话一般暗装在混凝土墙上的配电箱需要木套箱。
    不要考虑现场怎么施工。现在有些工地的施工人员直接采用箱体随混凝土浇筑预埋,就省了木套箱了。但是还是应该记取木套箱的

    2018-07-10 11:11:40 

  • 答:暗装配电箱需要预留洞,预留洞上必须有木套箱才能挡住混凝土。所以,必须套木套箱子目。


    配电箱预留

    首次提交 2018-07-10 12:13:53  最近修改2024-09-21 18:50:26 (修改过1次)

  • 暗装配电箱需要预留洞木盒的, 套预埋配电箱木盒制作、安装、拆除子目

    2018-07-10 16:20:36 